加入土木人討論區粉絲團
最近公司標了一個400萬的景觀工程,內含25萬的鋼構(約1.5噸),但監造卻要求提送鋼構品質計畫,銲接程序及試驗報告,熱浸鍍鋅施工計畫,構材尺度檢查報告....請問各位先進可用什麼理由免送??(監造計畫書並無相關內容)
現在的時間是 2025 6月 19 (週四) 2:21 am
小衛 寫:最近公司標了一個400萬的景觀工程,內含25萬的鋼構(約1.5噸),但監造卻要求提送鋼構品質計畫,銲接程序及試驗報告,熱浸鍍鋅施工計畫,構材尺度檢查報告....請問各位先進可用什麼理由免送??(監造計畫書並無相關內容)
book2025 寫:個人覺得,監造計畫為監造準則,如果監造計畫都無列入查驗標準、程序等,請問品質計畫如何提出,在換言之如果監造計畫無要求應提送該計畫書內容時如何要求施工廠商提報,如此請監造單位進版監造計畫後再行提報分項品質計畫。
以上可查詢工程會監造計畫內容規定。