1 頁 (共 1 頁)

請教全套管基樁施工檢查問題

文章發表於 : 2015 5月 26 (週二) 6:38 pm
#0 由 flora0920
請教一下:

今天監造有拿一張檢查表給我審閱,其檢查項目如下

檢查項目
No.4全套管基樁(150cmΦ)
樁頂高程EL= M
樁頂高程EL= M
樁長= M

控制點高程( )+後視( )=儀器高( )

儀器高( )-前視( )+管高( )=管頂高程( )

管頂高程( )-孔深( )=管底高程( )

設計樁頂高程( )-樁底高程( )=有效樁長( )

垂直度=偏心距( )/量測管長( )<1/200


問題1.現場屬臨河便道,控制點高程有無需要辦理檢核,又檢核方式為何?

問題2.孔深是否等於量測管長?

問題3.設計樁頂高程如何得知?此一數值是否需要由施工廠商於分項施工計畫書提出?

問題4.有效樁長和樁長之關係為何?又樁頂高程數值如何推得?

問題5.今該處開挖結果現場地下水位甚高,請問在檢核偏心距時是否採用超音波法辦理?如採超音波法其判讀方式為何?另外偏心距值是否等於套管位置偏差(規範為樁心偏移<7.5CM)?


補充:本工程設計基樁長度18M,另樁頭預估1M。


麻煩工程界的先進解惑~謝謝^^

Re: 請教全套管基樁施工檢查問題

文章發表於 : 2015 5月 28 (週四) 2:23 pm
#1 由 a8752003
我曾經做過三年全套管基樁工程師..可以回答你部分問題

問題1:最好辦理檢核,免得高程不對,結果造成沈樁或浮樁

問題2.理論上是..但實務上沙魚頭在挖掘時,有可能挖比套管還底下.造成最後量測時深度比套管還長.

問題3.設計樁頂高程=設計樁底高程+設計樁長

問題4.如設計樁長為18m,而超挖40cm,其中20cm有含在套管,另外20cm在套管底以下,灌漿又比設計樁頂還高1m. 則樁長為19.4m 有效樁長為19.2m 簡單說就是灌漿沒包在套管裡的不算.

問題5.超音波是測垂直度不是測偏心. 偏心要請你們測量隊的用光波去檢測.

以上..不懂也可以問包商的現場工程師..除非剛做沒多久.

Re: 請教全套管基樁施工檢查問題

文章發表於 : 2015 6月 01 (週一) 7:08 pm
#2 由 flora0920
再請問a8752003:

問題4:您提及現場超挖部分如若灌漿沒包在套管內的話就不計入,那在未辦理灌漿作業時如何確定超挖部分有多少是沒包在套管內的?

問題5.所謂的樁心位置偏移您提及透過光波辦理檢測,請問有無相關的檢測計算範例以供參酌?另套管位置偏移量與樁心偏測值是否有相關?