1 頁 (共 1 頁)

填土區如何控制現地夯實能量?

文章發表於 : 2007 9月 14 (週五) 10:34 pm
#0 由 carver
填土區須先於借土區求的rdmax及OMC,但填土時如何控制含水量(即隨時檢驗含水量)與怎樣才能控制夯實能量於試驗之夯實能量相當?不知是否有前輩知道實務上如何處理?

文章發表於 : 2007 9月 15 (週六) 12:38 pm
#1 由 mifen1
這個問題真的很難
首先,得先確定是否是層層夯實(若非層層夯實,就不用管OMC了)
若為層層夯實的話,確定含水量可靠兩個方法
一、配合實驗室,現地測乾密度(現場炒乾即可,不會差很多),可得到含水量
或是二、憑經驗推測(這個就真的是靠功夫了)

二、夯實能量的控制,其實沒什麼機器好選的,就是大台或是小台的壓路機
不過,過夯,總比夯實不足來的好一點

基本上,如果詳控借土區來源,而且確認借土區的土是算正常含水的話
那分層夯實,就幾乎能達到你要的效果了

假如沒分層夯實,用構多方法控制也沒用

文章發表於 : 2007 9月 16 (週日) 8:39 am
#2 由 carver
這是其他地方別人回答的答案,分享
施工單位

如何控制含水量(沒錢的話或想省錢的話) :
取土前一日先於借土區灑水,讓水有一夜的時間滲入土中,次日取土時,以手抓取土壤握緊,看鬆手後土壤是否成塊,成塊則表示含水量多了,不成塊則表示含水量不夠了,成塊但一鬆手就斷成兩斷或三段則表示含水量剛好,(此時也取土樣送試驗含水量以驗證你的手抓法準確到什麼程度)。取土當日,水車要赴借土區現場待命。在填土現場攤開後滾壓前,也用此手抓法判定含水量是否剛好,同時也取土樣試驗含水量以驗證你的手抓法準確到什麼程度。

如何控制含水量(有錢的話或不想省錢的話) :
方法一 : 設立一個借土土壤處理廠,調整好含水量之後再送至填土現場。(土壩之壩心土壤一定有經過處理廠)
方法二 : 買紅外線濕度儀,在借土區現場與在填土現場廣泛測量土壤之含水量。
方法三 : 買核子密度儀,要買有測濕度功能的那種 (舊型是利用中子測濕度,也許現在已經有新型的),在借土區現場與在填土現場廣泛測量之含水量。

在借土區現場測量含水量,不足則灑水,過多則多混入乾土。
在填土現場測量含水量,不足則灑水,過多則運走或翻曬。



怎樣才能控制夯實能量 與 試驗之夯實能量相當 ?
(沒錢的話或想省錢的話) :
做試鋪( trial section ) (只此一法) 。(應該知道怎麼做試鋪吧)

怎樣才能控制夯實能量 與 試驗之夯實能量相當 ?
(有錢的話或不想省錢的話) :
市面上有些廠牌的振動壓路滾可加裝 一種儀器,夯實時可顯示出被夯實 土壤傳回的反力,同時利用衛星定位系統將反力不足處顯示為紅色,反力已足處顯示為綠色,開壓路滾的操作員可以輕鬆愉快的知道哪裡已夯實,哪裡還要再夯實, 使用此儀器,首要條件是含水量必須控制好,例如 : 日本Bomag壓路滾公司把它們這個儀器取名為 Compaction Management BCM 05, 請看圖片
http://www.bomag.com/worldwide/index.as ... Lang=10000