1 頁 (共 1 頁)

基樁施工上問題..拜託大大

文章發表於 : 2011 3月 22 (週二) 1:23 pm
#0 由 s9611608
請求各位大大
指點小弟一條迷路
基樁浮樁時怎麼辦?
前提是已經被業主發覺到了
沒辦法偷偷砍掉了
解決之道該該怎做?
另外請教大大基樁會浮樁的原因有哪些?
謝謝大大

Re: 基樁施工上問題..拜託大大

文章發表於 : 2011 3月 22 (週二) 1:55 pm
#1 由 opender
s9611608 寫:請求各位大大
指點小弟一條迷路
基樁浮樁時怎麼辦?
前提是已經被業主發覺到了
沒辦法偷偷砍掉了
解決之道該該怎做?
另外請教大大基樁會浮樁的原因有哪些?
謝謝大大


地下水太高吧 ? 還有,你的基椿是不是沒打到岩盤啊 ? 搞不好要重打喔 ~~

Re: 基樁施工上問題..拜託大大

文章發表於 : 2011 3月 22 (週二) 1:58 pm
#2 由 chc
s9611608 寫:請求各位大大
指點小弟一條迷路
基樁浮樁時怎麼辦?
前提是已經被業主發覺到了
沒辦法偷偷砍掉了
解決之道該該怎做?
另外請教大大基樁會浮樁的原因有哪些?
謝謝大大

個人意見:
1.浮樁要立刻清理(重挖連鋼筋都要挖掉)重作,混凝土硬了以後就要廢樁了.
2.廢樁之後請主任技師計算補樁方式送審.
3.一般廠商都會趁業主不注意直接將鋼筋切除(有的連續壁施工也是),這個動作很危險...

Re: 基樁施工上問題..拜託大大

文章發表於 : 2011 3月 22 (週二) 9:02 pm
#3 由 Qiming
s9611608 寫:請求各位大大
指點小弟一條迷路
基樁浮樁時怎麼辦?
前提是已經被業主發覺到了
沒辦法偷偷砍掉了
解決之道該該怎做?
另外請教大大基樁會浮樁的原因有哪些?
謝謝大大




1、先面對現場浮樁的施工事實~~
基樁會浮樁的原因(我的經驗)
a、施工中澆置鋼筋籠上浮而浮樁(我在澆置中經歷過一次)
b、施工中高程計算錯誤致吊筋過短(過長)
所導致開挖後會發現樁頭位置高程錯誤~~

2、千萬不要自已做錯誤的決定(如切鋼筋)
因為這只會造成自已及公司名聲、財物損失~~
一輩子的陰影在、更嚴重會吃官司~~

3、處置方式
a、請示上級主管(主管暗示要切鋼筋、寧離職也千萬不要理他)
b、請專任人員(技師)、設計單位(顧問公司)
評估、重新計算用以
(一)基礎加深、
(二)鋼筋搭接(吊筋過長)
(三)補樁
…等方式去解決

4、重點是千萬不要去做傻事(要做對的事)~~

以上參考同為土木人為您加油~~祝您順利~~

Re: 基樁施工上問題..拜託大大

文章發表於 : 2011 3月 22 (週二) 9:09 pm
#4 由 opender
樓上說得好,寧可丟工作,也不要違法,不然進看守所會更慘 ~~~