1 頁 (共 1 頁)

氯離子含量5.6kg/m3.....

文章發表於 : 2016 12月 01 (週四) 5:19 pm
#0 由 AjayLin
前輩們好,

小弟初入行,被交辦一個鑑定案,發現其中一個樣本的氯離子含量高達(如題),同案之次高之樣本是1.97。問了這小公司的其他前輩,他們說從沒見過5.6這麼高的,2.x的就已經很少很少見到了。
我原也想是不是試驗單位出包了,但同採樣處的鋼筋腐蝕也明顯其他位置嚴重,我想該氯離子就算沒那麼誇張,但應該也不低了。
想請問前輩們的看法,請前輩們不吝賜教,謝謝。

(如果是常用漂白水會這樣嗎?該案是個普通大的公立醫院,被服室大量使用漂白水很正常,洗大體不知道會不會也常用含氯的液體)
====
是我打錯單位了,已更正,用正確的單位這個值還是很高,請教前輩們的意見,謝謝。

Re: 氯離子含量5.6kg/cm3.....

文章發表於 : 2016 12月 01 (週四) 10:54 pm
#1 由 NBA
混凝土結構檢驗標準:0.3kg/m^3
預力混凝土結構檢驗標準:0.15kg/m^3

5.6kg/cm^3 = 5.6*(10^6)kg/m^3

你覺的有可能嗎?還是你搞錯單位了?

Re: 氯離子含量5.6kg/cm3.....

文章發表於 : 2016 12月 02 (週五) 10:09 am
#2 由 linlinmonkey
[quote="NBA"]混凝土結構檢驗標準:0.3kg/m^3
預力混凝土結構檢驗標準:0.15kg/m^3

新版本不是統一了嗎?

Re: 氯離子含量5.6kg/cm3.....

文章發表於 : 2016 12月 02 (週五) 1:16 pm
#3 由 AjayLin

Re: 氯離子含量5.6kg/cm3.....

文章發表於 : 2016 12月 02 (週五) 1:18 pm
#4 由 AjayLin