sap2000垂直地震力加載

非關採購法令部分

版主: 紫煌

發表回覆
7 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

sap2000垂直地震力加載

文章由 jackyya » 2009 8月 15 (週六) 7:51 am

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

sap2000垂直地震力加載
想要請問一下,
Q1:
Ecc. Ratio(All Diaphragms):
所謂的無特殊情形,此值與預設值相同,為0.05
是依據規範所設定的嗎!?
那怎樣的變數會影響到這個數據呢?
還是說一般就依設定去輸入0.05!?

Q2:
在地震力的計算式,V=CW中
基底剪力C
C=ZI/(1.4阿法Y)*(c/Fu)m
如果更改成垂直向地震力,
那數據的輸入是更改I還有阿法X,
c跟Fu要怎麼做修改,去對x座標修改嗎!?
這部份有點模糊,
再麻煩大大們幫我看一下!!
感恩。
jackyya
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 8月 09 (週日) 5:59 am
回頂端

文章由 stander9 » 2009 8月 15 (週六) 10:44 am

A1:
你不是做塔架嗎?塔架哪會有剛性樓版的問題
http://www.cpami.gov.tw/web/filemgr/pub ... 7319-3.doc
動態扭距5%要偏四個位置,實際作法是將計算結果依距離質心位置線性加減但總水平力不變以達成質心偏移的效果

A2
地震力規範改很久了
http://www.cpami.gov.tw/web/filemgr/pub ... 7319-2.doc
熟讀一下吧

垂直地震力在於樓版系統與柱系統的公式不一樣
看你要分別去計算還是取大值都可以
為了節省時間大部分會取大值
stander9
初階會員
初階會員
 
文章: 7
註冊時間: 2008 10月 18 (週六) 11:43 pm
回頂端

文章由 jackyya » 2009 8月 16 (週日) 5:26 am

嗯嗯,

謝謝大大的指點,

感恩。
jackyya
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 8月 09 (週日) 5:59 am
回頂端

文章由 jackyya » 2009 8月 19 (週三) 2:02 pm

不好意思,

在請教一下大大們關於鐵塔模組的問題,

必須要了解每層的質量,

再利用特徵方程式去找出週期,

請問這樣的概念是對的嗎?

還是又跑到樓板的思考方向去了!?

再懇請大大們幫我檢查跟回覆一下,

感恩。
jackyya
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 8月 09 (週日) 5:59 am
回頂端

文章由 AllenYen » 2009 8月 19 (週三) 2:20 pm

jackyya 寫:不好意思,

在請教一下大大們關於鐵塔模組的問題,

必須要了解每層的質量,

再利用特徵方程式去找出週期,

請問這樣的概念是對的嗎?

還是又跑到樓板的思考方向去了!?

再懇請大大們幫我檢查跟回覆一下,

感恩。


通常工程師作模態分析分析最主要的目的:從模態週期結果,檢查建出來的模型有沒有make sense
如果週期符合預期結果,代表你的模型質量跟結構勁度大致符合結構特性。
而且從結構動力學的角度而言,特徵方程式不只跟樓層質量有關,也跟結構勁度有關,但是SAP會自動幫你算(Modal Analysis),只要你給的參數沒問題。你可以找找其他文獻看run出來的鐵塔週期大概幾秒(結構跟你類似的),就知道你的建模有沒有錯。
頭像
AllenYen
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 79
註冊時間: 2007 12月 27 (週四) 7:15 pm
來自: Taipei
回頂端

文章由 jackyya » 2009 8月 19 (週三) 3:40 pm

AllenYen 寫:通常工程師作模態分析分析最主要的目的:從模態週期結果,檢查建出來的模型有沒有make sense
我會在精進自己對於sap的觀念,

謝謝大大的提攜!!!
jackyya
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 8月 09 (週日) 5:59 am
回頂端

文章由 jackyya » 2009 8月 21 (週五) 8:19 am

不好意思,再來請教大大們了,

Q1:
關於桿件檢核規範,現在還是用AISC-ASD89或AISC-LRFD93嗎!?

Q2:
還有關於風載重,

脈動風的概念是什麼阿,這塊有點模糊,

它定義是不規則傳動的風,其強度按隨機規律而變化,周期較短,相當於動力作用,

不懂的地方是在,為何這樣會屬於動力作用!?

Q3:
風力計算部份,是考慮順風向風力,以及橫向風力,

喔喔,還有,鐵塔是否也要考慮天線風力的影響呢!?

(我認知在....鐵塔不是也有類似電線那樣的東西,是否風力作用下,也會直接對鐵塔產生加載作用呢?)

Q4:
在圖形中,他模擬風力跟地震力的四個方向
圖檔

想要問的是,他的設置,可以轉換其他想法嗎? 就是說,DL+WIND+EQ可以一起考慮,去做分析嗎?

圖檔

在懇請大大們幫我回覆一下我的問題,

感恩。

加入土木人討論區粉絲團

jackyya
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 8月 09 (週日) 5:59 am
回頂端


發表回覆
7 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 法律、法規 | LAW、CODE

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作