技師報-再談『也問鋼筋施工』~~

文章由 atra » 2007 9月 09 (週日) 5:25 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

本文太多了,附上連結...
http://www.twce.org.tw/members/asso.uni ... /560/2.htm

這個問題我之前在某大學工地也看過,那是個戶外樓梯的角柱,尺寸約50*50*350cm,柱頂與樓梯平台連結,柱主筋在柱頂也是90度彎鉤,密密麻麻的......

那時我問工地主任鋼筋間距都沒有了怎麼灌漿,他說會在柱頂側模板開個口,
不會直接從柱頂灌下去,等到快灌到開口時在封起來

那搗實哩?只見主任從腰間拿出塑膠錘子(OS:主任,你隨身帶著塑膠錘子很正常嗎?)

在柱的四面各敲幾下(主任:這樣就好了! 我:*_*|||)

後來灌漿如何不得而知,只是後來看工地再去走那支樓梯時,心裡總會毛毛的....
atra
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 78
註冊時間: 2007 6月 02 (週六) 3:04 pm
回頂端

文章由 shfa1 » 2007 9月 09 (週日) 10:04 pm

相關疑義就教於承辦官員,所得答覆是「不成問題,不必更改鋼筋彎鉤,全民監工,施工沒問題。」


看到沒
問官員
去照鏡子問自己比較快

想要知道答案
會隨身分不同而不同

百姓去問可能得到上述答案

長官去問可能會得到
是
我去瞭解一下
再來報告
(跑去問承包商)


承包商去問

去
無能 還趕來標工程

--------------------------
最後有答案了嗎
------------------------
所以看到馬小九的行事
風格真是受過粉好的公務體系的訓練
可成範本
-----------------------
shfa1
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 203
註冊時間: 2007 7月 16 (週一) 1:10 am
回頂端

文章由 mifen1 » 2007 9月 11 (週二) 6:30 pm

那篇文章寫的很好
只是,有提到需要計算握裹力,感覺上
在工地工作的人,一下子就會嚇到了,握裹力哦,怎麼算啊??
但是,一般做公共工程的人,誰也不原去擔那個責任
營造廠若是提出計算式和反應,就會變成變更(假如和監造沒協調好)
所以,真是知易行難啊
mifen1
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 63
註冊時間: 2007 4月 21 (週六) 1:22 am
來自: Taipei
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 法律、法規 | LAW、CODE

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作