技師報-再談『也問鋼筋施工』~~

文章發表於 : 2007 9月 09 (週日) 5:25 pm
#0 由 atra
本文太多了,附上連結...
http://www.twce.org.tw/members/asso.uni ... /560/2.htm

這個問題我之前在某大學工地也看過,那是個戶外樓梯的角柱,尺寸約50*50*350cm,柱頂與樓梯平台連結,柱主筋在柱頂也是90度彎鉤,密密麻麻的......

那時我問工地主任鋼筋間距都沒有了怎麼灌漿,他說會在柱頂側模板開個口,
不會直接從柱頂灌下去,等到快灌到開口時在封起來

那搗實哩?只見主任從腰間拿出塑膠錘子(OS:主任,你隨身帶著塑膠錘子很正常嗎?)

在柱的四面各敲幾下(主任:這樣就好了! 我:*_*|||)

後來灌漿如何不得而知,只是後來看工地再去走那支樓梯時,心裡總會毛毛的....

文章發表於 : 2007 9月 09 (週日) 10:04 pm
#1 由 shfa1
相關疑義就教於承辦官員,所得答覆是「不成問題,不必更改鋼筋彎鉤,全民監工,施工沒問題。」


看到沒
問官員
去照鏡子問自己比較快

想要知道答案
會隨身分不同而不同

百姓去問可能得到上述答案

長官去問可能會得到

我去瞭解一下
再來報告
(跑去問承包商)


承包商去問


無能 還趕來標工程

--------------------------
最後有答案了嗎
------------------------
所以看到馬小九的行事
風格真是受過粉好的公務體系的訓練
可成範本
-----------------------

文章發表於 : 2007 9月 11 (週二) 6:30 pm
#2 由 mifen1
那篇文章寫的很好
只是,有提到需要計算握裹力,感覺上
在工地工作的人,一下子就會嚇到了,握裹力哦,怎麼算啊??
但是,一般做公共工程的人,誰也不原去擔那個責任
營造廠若是提出計算式和反應,就會變成變更(假如和監造沒協調好)
所以,真是知易行難啊