1 頁 (共 1 頁)

請教SAP2000 shear Reinforcing問題

文章發表於 : 2011 10月 13 (週四) 11:07 pm
#0 由 evolet
1.哪裡有專門討論的網站
2.近期採用該軟體 發現一個很怪現象
若採用自訂的載重組合(有含地震力comb & concrete code 採 ACI318-02)
該軟體design後 display shear Reinforcing
查驗其shear detail 有關地震組合的部份皆不會去檢核地震的Ve =Vp+Vg
可是採用其內定的載重組合或是單獨下地震力的Comb 則又有檢核Ve
規範規定只要含地震的組合 shear 都要檢核Ve
ETABS這部份就沒問題 只要有含地震組合 就會檢驗

不知到我到底是哪邊出錯
請板上高手解惑
聽說 SAP2000 V7 有檢核~但手邊無該版可驗證
目前我用過SAP2000 V9 & V11 & V15 都一樣~
只要自訂的COMB ,desing後都不會檢核Ve

文章發表於 : 2011 10月 14 (週五) 1:32 pm
#1 由 newgreen
有記得改成sway special嗎?

文章發表於 : 2011 10月 14 (週五) 2:12 pm
#2 由 evolet
newgreen 寫:有記得改成sway special嗎?


overwrites 那邊是會顯示 program determined
查看 detail 時 會show sway special
之前也有直接在 overwrites 那邊 改成 sway special
但還是不行

N大 你有試過嗎?自訂有含地震力的COMB
SAP算剪力時 有check Ve 嗎?

文章發表於 : 2011 10月 14 (週五) 3:18 pm
#3 由 newgreen
全選所有桿件後改Sway Special後
再做RC設計一次應該就可以了
我載重組合都是自訂的 沒什麼問題
Ps.我用Sap2000 v14版的

文章發表於 : 2011 10月 14 (週五) 4:42 pm
#4 由 evolet
newgreen 寫:全選所有桿件後改Sway Special後
再做RC設計一次應該就可以了
我載重組合都是自訂的 沒什麼問題
Ps.我用Sap2000 v14版的


謝謝~
我已經找到答案了~