1 頁 (共 1 頁)

[技師報572期] 鋼結構梁翼圓弧形切削梁-柱接頭之安全性探討

文章發表於 : 2007 11月 30 (週五) 9:39 am
#0 由 ivi
原文:台灣省技師公會 技師報第572期
原文連結如下:

http://www.twce.org.tw/members/asso.uni ... /572/2.htm

原文裡面有些圖說,所以就不轉貼過來了。
全篇看完後,覺得是具有專業性又架構清楚的好文,值得一讀。

(bingo)

文章發表於 : 2007 11月 30 (週五) 10:01 am
#1 由 lee.jengru
這種接頭
碰到外審時
比較麻煩的是
怎麼證實塑性轉角有0.03弧度
使用陳金老師的
又有專利的問題~

文章發表於 : 2007 11月 30 (週五) 10:06 am
#2 由 ivi
lee.jengru 寫:這種接頭
碰到外審時
比較麻煩的是
怎麼證實塑性轉角有0.03弧度
使用陳金老師的
又有專利的問題~


是啊,所以公共工程一般較少設計這樣的接頭,
反倒是民間的建設公司為了行銷,加上毛利高,而願意採用;
不過也有聽說是自己偷用,沒付專利費的。

lee兄知道採用國科會的專利接頭,要支付多少專利費嗎?

文章發表於 : 2007 11月 30 (週五) 11:09 am
#3 由 lee.jengru
ivi 寫:
需要證實塑性轉角有0.03弧度
就不去碰觸他
採用一般傳統樑柱接頭較多!

文章發表於 : 2007 12月 07 (週五) 10:27 pm
#4 由 atra
lee.jengru 寫:
基本上
需要證實塑性轉角有0.03弧度
就不去碰觸他
採用一般傳統樑柱接頭較多!


圖檔

之前監造工地拍的,這應該也是傳統樑柱接頭一種吧
柱接頭預留一截,用螺栓跟焊接(上下翼版)與樑連結
只不過上翼板焊接處好像有開個半的孔,不知道有什麼作用?
下次再找個有切削樑柱接頭的照片來PO

....不好意思照片太大,下次調整後再PO......

文章發表於 : 2007 12月 08 (週六) 5:01 pm
#5 由 lee.jengru
atra 寫:
不過鋼樑上翼板焊接處下方及下翼板焊接處上方開扇形孔
一般是為了開槽銲!