文章由 liaohongying » 2016 7月 30 (週六) 11:00 pm

加入土木人討論區粉絲團


DEAR ALL

各位大大,首先聲明本身不是土木,屬於機電部分.......(我也不知道問這邊對不對)如有錯誤請在指教

現在工地遇到一個問題
我們樓板,寬:8.25M,長:8.1M,厚:20CM的RC結構上(已灌漿)
因之前有沒預留到的"管道"
需在此樓板開孔:長3M,寬大約0.5M
因本工地監造擔憂樓板開孔過大,非一班洗孔,想要我們計算開了此孔,樓板支撐是否還足夠支撐樓板上的設備與器具....

假設設備在此樓板上還需放置500KG的設備,支撐是否足夠
請各位知道的大大們,教一下相關計算方式...
附加檔案
附件一.pdf
(25.24 KiB) 被下載 288 次
liaohongying
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2016 7月 30 (週六) 10:42 pm
回頂端

Re: RC結構開孔計算

文章由 紫煌 » 2016 7月 31 (週日) 2:01 am

如果我是本案結構技師,我大概會昏倒
3M的孔?這不要叫孔,而是已經達到周邊要另外配梁配筋了吧
建議找貴單位的土木技師好好商量
如果是我,我會在孔下方用H鋼結構補強~~
還有,開這種孔,使用執照會不會過?
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1845
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: RC結構開孔計算

文章由 liaohongying » 2016 7月 31 (週日) 4:42 pm

TO紫煌:
其實我也沒遇過需要再灌漿後再開這麼大的管道過~"~................(通常都是灌漿前就預留好了)
會這樣其實主要是這塊工地機電太晚發包了,等機電廠商近來開始檢討圖面,營造都蓋到四樓去了= ="才導致這樣的結果哈哈
看來只能跟監造那邊討論了,我們也覺得很無言呵呵
liaohongying
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2016 7月 30 (週六) 10:42 pm
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 論壇新手討論區 | Freshman

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作