加入土木人討論區粉絲團
▼ 參考資料
本工地地梁座落於連續壁牆頂處,大約1/3座落於連續壁內,有2/3(約60㎝~90㎝)係懸空於連續壁內,該地梁高(厚)為160㎝,係屬於巨積混凝土。
承包商提出「土木402-94a」混凝土工程施工規範與解說中有一條說明:「除經監造者許可外,通常版或梁拆除模板支撐時,工地養護試體強度不得低於設計之規定強度之70%」,說明若該地梁工地養護試體強度達到規定強度之70%後,即進行梁底部模板拆除作業;但本工地設計圖說規範明確載明『梁淨跨度在6M以下,14天始可拆模;淨跨度在6M以上之梁模板須21天方可拆卸』,與承包商所提出之「土木402-94a」規定不符;請教一下,公共工程梁底部模板正確拆模時間該依何種規定進行規範呢?難道如果混凝土澆置完成,若5天的抗壓強度大於70%的話,就可以進行梁底部模板拆除嗎?就與現有的規範及設計圖說不符了。請不吝指導,謝謝!